超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

學做工控人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看學做工控人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-24 21:57
我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
yixufeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 202 點
下載積分: 826 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-12-02
查看yixufeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-17 09:59
75KW的電機選用35平  50平的電纜。交流接觸器選用160A的。熱繼電器選用150-170即可。
個人看法。

支持