超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

fuguilong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 196 點
下載積分: 536 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2008-08-28
最后登錄: 2025-06-04
查看fuguilong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-19 07:11
      本人用臺達DVP14ES 的PLC,用電腦監控,發現時間繼電器有面的線圈不通.就是前面到時間繼電器觸頭都通了,就后面聯上的Y3就是不得電
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-10-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-21 10:02
要看你是否有雙線圈輸出情況。
另外,如果是這樣:
LD M1
OUT Y3
LDI M2
RST Y3
M2如果為非,就算M1導通,Y3也是不通的。最好把你的程序上傳上來看一下,看看程序的上下關聯。