超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 315 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-08-21
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-18 21:02
我想問一下,S7-200 CPU224XP CN 與變頻器通信(歐瑞),變頻器支持MODBUS  ---RTU模式。問下接線。PLC是485九針插口,變頻器2線制A和B,還是直接A接8,B接3,還是另外加個東西?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(jingqianshan) 雖然垃圾了點,當學習精 ..
    liujianbo818
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 212 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 333(小時)
    注冊時間: 2008-08-30
    最后登錄: 2025-08-21
    查看liujianbo818的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-03-19 12:33
    是485接口,兩線制的,只有A+和B-兩個接線端子!
    liujianbo818
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 212 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 333(小時)
    注冊時間: 2008-08-30
    最后登錄: 2025-08-21
    查看liujianbo818的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-03-20 13:03
    這樣接的話,送到客戶那不是很難看嗎? 。直接插九針孔里!
    liujianbo818
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 212 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 333(小時)
    注冊時間: 2008-08-30
    最后登錄: 2025-08-21
    查看liujianbo818的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-03-21 15:55