超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 315 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-11-27
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-18 20:45
第一次用西門子的PLC,遇到個問題!請高手們不要見笑。
LD   SM0.0
MOVD  120 VW0
后運行發現VW0中是120
但我用到VW1時,發現VW1被占用了。這個是什么意思?
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 21:28
引用
引用第3樓liujianbo818于2009-03-18 20:57發表的  :
不明白占用的數據怎么是,高8位是120,除了符號位~!0111 1000 0000 0000


        你傳送的120是10進制在2進制表達的是0111 1000 0000 0000。如10進制1428用2進制表達是00101001101.
            10#3592=2#000100000111