我用FX0S的PLC直接輸出110V的交流接觸器.但使用不到兩個月.接觸器燒了幾次了.
接觸器是那種帶座子的,直接插進去就行那種。
使用時電弧比較大,但加了滅弧器,好像作用不大。
兄弟們有什么好方法解決。
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-17 15:54
最好不要用帶插的那種,它只適合小容量不頻繁動作的場合..你可以試把觸頭串聯使用,這對滅弧有益,如果觸點容量不夠,可以并聯使用或用容量大的接觸器.頻繁動作更要留百分四十的余量