樓主  發表于: 2009-03-10 13:55
為什么我們公司每個月功率因數都是0.79至0.80無法到0.9,也有功率補償柜為ABB品牌,求教各位怎樣才能增大功率因數,我們公司負載主要為電機及一些加熱負載!
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-13 15:41
你們的補償柜測量用的互感器是不是測總電流的,如果不是的話,就不能準確測量。另外你們是高壓補償還是低壓補償,電力部門計量是高計還是低計,這些要先搞清楚才能回答你的問題。