樓主  發表于: 2009-03-10 13:55
為什么我們公司每個月功率因數都是0.79至0.80無法到0.9,也有功率補償柜為ABB品牌,求教各位怎樣才能增大功率因數,我們公司負載主要為電機及一些加熱負載!
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 83284 分
在線時間: 480(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2025-12-10
查看szz987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-10 19:11