能換得都換了,能想到的都想了可是問題還沒解決

我單位的煤氣總管快切閥用PLC控制24v電磁閥,得電閥開壓縮空氣導通失電閥關壓縮空氣關閉。可就是在沒有人關閉、并且現場24v正常、新換的電磁閥、排除干擾、PLC輸出正常時快切閥自動關閉了,到現場觀看電磁閥24v(有24v指示燈)等亮著說明控制沒問題,再有24v的情況下快切閥確實關閉了,機械部分只是在打開時有輕微犯卡,關閉時3秒就關了。關于快切閥的原理:有一個小氣缸和大氣缸,兩個動作時同時開或關的,大氣缸內部還有大彈簧打開時靠氣壓把彈簧壓緊,主要是關閉時氣缸排氣同時靠彈簧的反作用了加快關閥時間。汽缸有輕微漏氣,不是太大!
    我把24v繼電器也換了,所有接線都沒有問題,電磁閥也換了新的,到快切閥的控制(帶屏蔽)電纜也換了,并且PLC柜內單端接地。并從上位機上監控輸出曲線,輸出沒看出問題,可是能換得都換了,能想到的都想了可是問題還沒解決,請大家指點迷津吧!
等待黎明
科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 130 點
下載積分: 3654 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2025-07-14
查看等待黎明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-14 18:11
煤氣總管上有一個氣壓安全閥,你檢查了沒有,沒有煤氣,火當然關掉,因為火力檢測沒有感應,所以關掉你的煤氣閥,空氣閥常開,是對的。否則不要爆炸,出事嗎?