主要是接線..和各種線的顏色安排..電控制箱排布要注意什么??大哥們給點建議啊!!剩10天就要改善好
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-07 16:00
一般我們做就是.電線的顏色要區分.380用黑色.220V的火線用紅色.零線用白色.DC用蘭色.
我們強電弱電分開走.用雙線槽.
還有一個宗旨就是單一元氣件的失效不會影響整個電路的安全性能