超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hujunzhi
努力能完成的,一定要努力!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 197 點
下載積分: 641 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-10-19
查看hujunzhi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-13 12:58
   s7-300 AI卡SM331的SF燈亮,測量卡件24伏電源有,換一個新卡件沒用,卸下此卡同時組態刪除此卡,下裝后變成CPU的SF燈亮。
不知道是什么原因?請各位大俠賜教一二。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14434 分
在線時間: 9794(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-13 13:34
您應該聯機查看模塊信息,部分外部原因即使更換模塊仍然無法消除,典型的是:儀表對地短路將造成SF燈亮。

另外,組態中刪除該模塊的話,請在機架上同時卸下模塊,否則PLC認為組態錯誤。

如果不便拆卸,那么應該將該模塊更替為占位模塊后測試。

以上