各位大俠:
一面這段西門子s7-200(226)程序為什么在Q端得不到輸出(數據塊中VW1  1),而將T33改為100MS定時器就可以
Network 1 // 網絡標題
// 網絡注釋
LD     I0.0
MOVW   +100, VW100
Network 2
LDN    I0.0
MOVW   20, VW100
Network 3
LDN    T33
TON    T33, VW100

Network 4

LD     T33
EU
RLW    VW1, 1
AENO
MOVW   VW1, QW0
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 377 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-26 19:03
問題出在網絡3,10MS、1MS定時器應該用下面的程序
LDN    M0.0
TON    T33, VW100

LD     T33
=      M0.0
http://zxc6688.ys168.com/