大功率整流橋,輸出DC24V,輸出接有保護的空氣開關,但是當設備運行后為什么整流橋會燒壞呢???????檢查后輸出線路不短路,,,保護空開也沒有跳閘,,求助求助!!!!!!
dianchisun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dianchisun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-16 19:51
輸出電流是40A的,用于PLC輸入輸出電源。24VDC是從隔離變壓器加整流橋堆輸出來的,每個分支上都加有保護通氣開關,總的控開電流是40A的,為什么整流橋堆會燒壞呢?????經檢測輸出電路是不短路的!!!!整流橋的型號是KBPC3510的!!!!
dianchisun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dianchisun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-16 21:26
KBPC3510超過35A就會有什么現象呢???空開應該選多大的才好呢?40A應該不合適了,謝謝了