程式如下:LD X1   MOV  K32767  K4Y000運行這段程式時,X1接通時就只有Y17不能接通!為什么?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(晴仁枝幾) 鼓勵一下!
    工控玩家
    澧縣電氣自動化
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 525 個
    工控威望: 773 點
    下載積分: 775 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2008-09-06
    最后登錄: 2025-10-25
    查看工控玩家的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-12-10 18:28
    十進制的32767剛好是二進制的15個1,Y17是第16位,當然不可能為1呀。