樓主  發表于: 2007-06-26 11:39
前不久,朋友做一個parker驅動器的工程,pro-face觸屏用擴展SIO與12個驅動器采用485通信,結果只是相近四個上電能通信上,其余八個通信不上,折騰了半天,在終端加個120歐電阻就ok了,原因是以前做8個沒加電阻就沒問題,在此,給廣大遇此問題的工控朋友一點參考吧
保持每天一點小進步足矣。。。
w7861
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 563 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2006-11-27
最后登錄: 2025-06-24
查看w7861的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-06-29 19:13
  長見識