樓主  發表于: 2008-11-30 19:35
大家說說急停按鈕是控制PLC的電源好呢還是串聯到程序中直接斷開程序好呢?
hefei3903
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 454 點
下載積分: 1115 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-12-10
查看hefei3903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-11 12:56
急停需要斷程序,但更重要的是需要斷硬件回路。一般最簡單的是切斷動作部分的電源,像電磁閥和接觸器等的電源,為的是切斷氣缸和電機的動作。一般不切斷PLC的電源。
如果同時切斷程序和PLC電源是自相矛盾的。