樓主  發表于: 2008-11-29 17:56
    前天我做個臺設備,出現外圍輸入設備都在工作。而PLC輸入點沒有任何反應(對應點的LED沒工作)
      
             看看有人說是PLC本身的故障··我也檢查了·沒問題,于是檢查外圍電路~!
    結果發現我PLC的0V和24電源的0V沒有等電勢··短接后問題解決。。
      自己做機臺問題就是多··
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 支持原創!
    feifeigg
    英國威勤球柵系列:http://www.qinfei8384
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 87 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 774 分
    在線時間: 46(小時)
    注冊時間: 2007-08-05
    最后登錄: 2025-11-22
    查看feifeigg的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-12-04 13:48
    應該是外圍提供的24v沒有進plc是么?