樓主  發(fā)表于: 2008-11-27 16:55
今天看到了一個程序,如下(截圖部分)


我想問的是是關于M8013的,程序上的解說是秒脈沖,去掉的話T0就會變成計數到50而不是計時到5S
想問下各位高手,用M8013有什么好處啊,去掉的話怎么就讓T0就會變成計數啦?
a395314203
沒有最強,只有更強!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 31 個
工控威望: 179 點
下載積分: 594 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2025-10-07
查看a395314203的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-11-28 10:44
M8013為1秒的時鐘脈沖,0.5為ON0.5為OFF。
當用M8013時每一秒發(fā)出一個脈沖,T0計數加1。
達到T0設定值時為50,計數停止。此為計時器用作計數功能。
當去掉M8013后,M0接通就計時器就會計時,5S時計時停止。
樓主留言:
可是程序解說去掉M8013后是計數,難道寫錯了?