最近在工作中遇見日立  L200的變頻器輸入為單相AC220V卻帶AC380V的電機.為此我至今不明白這是何原理.現(xiàn)慶給位大仙指點下.
xionghx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 82 個
工控威望: 282 點
下載積分: 539 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2025-09-13
查看xionghx的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-03-14 11:15
單相220V進去,出來的是三相220V變頻器部分,電動機是相電壓是220V,要是線電壓是380V的話,就接成星型,線電壓是220V的時候接成角型,以上接法都能保證電機的相電壓是220V.