超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 504 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-31 14:41
圖片:
根據工藝要求,要在MCGS中的文本框中輸入可變延時1.6秒或1.4秒,從而達到精確控制。

但在LAD中SD計時器總出現語法錯誤,S5T#后面無不知應寫什么。MW,MD都不行。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6623 個
工控威望: 38435 點
下載積分: 14342 分
在線時間: 9792(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-18
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-31 15:08
MW,MD自然不行~~MW,MD作為WORD,以及DWORD類型如何賦予一個需要S5Time數據類型的定時器呢?

在DB塊中聲明一個變量,數據類型為S5Time,然后賦予SD定時器~~



以上