電機上的接線是 380V/星型解法   我可以把它改成220V/三角形接法嗎?(電機上沒標注星/三角    只標了一個380V/星形接法)
是不是所有的電機都可以隨意的接星/三角?
myzxk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看myzxk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-29 09:54
看到了大家解釋的,有道理,這里再說上幾句:

  你說原來380V/Y 是說電機工作在線電壓為380V的工況條件下的,如果把它接成角接線且為220V,從電機理論上
說是完全成立的。因為接成角接線后,線電壓與相電壓仍為220V; 不過如何實現線電壓為220V,是你要考慮的問題。