超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2025-09-11
查看oolo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-20 21:15
西門子200CPU226通訊控制8臺變頻器的頻率。其中5臺西門子CEO,3臺西門子430,現在出現只要一臺變頻故障跳閘或者突然斷電,整個網絡就癱瘓,。。只有重啟PLC通訊才恢復  不知道是不是程序設計有問題  還是變頻器設置有問題   還望這方面的能人站出來解答一下!
[ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新編輯 ]
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-10-13
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-08 18:13
不知道你是不是用USS來進行通訊的,如果是這種通訊的話,你需要去修改程序,不讓變頻器報器來影響網絡通訊,看你的故障好像是報警故障的等級設計得過高,需要PLC重啟復位.