超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

golden22
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 226 點
下載積分: 761 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2018-11-03
查看golden22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-18 20:53
最近公司一臺設備需改善,PLC為三菱A系列,觸摸屏為三菱GOT960,需要在在觸摸屏幕增加一鍵盤輸入,帶小數的。本人在觸摸屏上增加了幾個鍵盤輸入顯示器定義為實數輸入,可是當輸入數字時卻只能輸入個位數以上,小數部分沒辦法輸入,比如輸入66.56結果變成只輸入66.00,PLC監控也只是66,而Proface輸入會變6656,是否要PLC里面的數據要先定義為小數呢,如果是請問A系列要怎么定義小數呢,指令怎么寫?或者是有什么辦法,請哪位高手指點一下,謝謝!
gaosen82
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gaosen82的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-24 11:36
這樣解釋多好,謝謝樓上