超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 311 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-08 16:45
各位兄弟,小弟請教一下:如何把FX2N-4AD模擬量模塊調整增益和偏移使模擬量設定成4-20mA的信號。謝謝
lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 311 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-09 08:20
樓上所說的我清楚是通道定義,現在我手上有個三線制的超聲波液位計,4-20mA模擬信號輸出,通道我定義是電流4-20mA,配線沒問題。可讀出的數值變化很大,而且是不成線性變化。