yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
|
請大家幫忙?br /> 有一臺清洗設備,從進料口放產品(每次放一片,連續放),然后經過清洗烘干后從出料口出來,現在進出口各有一檢測傳感器,用來檢測有無產品。產品從進料口放料到出料口大約為2---5分鐘,產品在清洗過程中有可能被卡住,且不能確定被卡的位置,所以只能利用進出料的傳感器來判斷有無產品堵塞,如果有堵塞,則報警。請問如何編程? |
|
|---|---|---|
|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
|
謝謝站長的回貼! 如果當放一片產品后,過2---5分鐘再放第二片產品,用定時器檢測很容易實現,現在是放第一片產品后接著放第二片產品,如果用定時器檢測可能不太容易實現。 |
|
|---|---|---|
|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
|
4樓的朋友理解是對的,還有一點就是電機傳動的不是導帶而是滾輪,產品在滾輪上滾動運行的,所以3樓的朋友的方法行不通的。我現在的思路是:當進料感應器感應到產品時,就將它放入D0,第二個產品放入D1,依次為D2、D3、D4、。。。。。(即置1),然后出料感應器來檢測出料產品,當檢測到第一個時,將D0清零,第二個產品時將D1清零,依次將D2、D3、D4。。。。清零。也就是所謂的先入先出。在檢測產品時同時計時,如果時間到了數據寄存器D未清零,則證明有產品堵塞,報警。不知是否可以?如果可以,將如何編程? |
|
|---|---|---|
|