最好是歐姆龍PLC,二路高速脈沖控制兩個步進電機,一個溫度控制模塊TS102讀取三路溫度值,用PLC的PID控制(好像也得用高速脈沖輸出口)控制三路溫度值。要選哪個型號的?
歐姆龍做不了的話什么PLC能做?
在此先謝謝各位高手!
一人助我,我助人人。
榆樹人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 22 個
工控威望: 139 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-10-25
最后登錄: 2021-06-13
查看榆樹人的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-09-17 13:56
控制兩個步進電機可以擴展一個脈沖輸出模塊···溫度讀取可以用溫度模塊···通過編程再通過擴展模擬量模塊控制外部設備