今天在修三菱印刷機的控制系統,采用的是A2N  CPU  在連接PLC 的時候提示
     無法與PLC 通信可能有如下的原因
        1   通信超時,連接斷開,不支持指定的波特率
        2   該工程與連接的PLC 的類型不同
        3    PLC 被復位了,請關閉窗口再執行
         4  監視條件機能出錯
           (執行了運行中的其他機能,使用了不支持的通信路徑

請各位大蝦幫我分析下謝謝
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2490 個
工控威望: 3151 點
下載積分: 13043 分
在線時間: 681(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-10-16
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-21 03:37
可能 的原因有:編程線纜的驅動沒安裝好。
選擇的通信端口不對。換別的端中再試。
相信自我!