fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
我用三菱PLC+松下A4伺服控制的一臺水平左右移動小車.小車左右處均用接近開關定位,在運行時,小車行走至接近開關處要停止時,小車出現向前走出1~2MM再退回接近開關處才停止. 這問題該如何解決,請高手指點,謝謝!!!!!! |
---|---|
|
wxh0734
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
我不是什么高手,高手都是不出聲的 ![]() 用伺服還用行程開關來定位,直接用伺服得了,行程用來做出界限制就好了 我認為你的電路有問題,你的程序也不是很理想喲, 你可以這樣試一下, 第一將Pr41設成0,將Pr42號設成3 也就是指令脈沖+指今方向 電路上5,6,3,4,改接1,4,2,6 程序上手動用相對位置控制DDRVI 自動定位用絕對位置控制DDRVA 沒有見過有多大的誤差,也是1NMT+A4-MHMA伺服 [ 此帖被wxh0734在2008-08-30 19:20重新編輯 ] |
---|---|
|