FX-4AD-PT模塊連接PT100,已經用了2年多的時間,正常,最近PT100有問題進行了更換,怪現象隨之出現:當溫度大于0度時正常,一旦小于0度,模塊所得到的數值便突然減小到-400多度,這能有什么可能的原因呢?

說明:是三線制的PT100,該PT100在別處用是好用的。

googe2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 355 點
下載積分: 746 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2022-10-01
查看googe2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-08 19:38
質量有問題呀