超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

college1987
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 445 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-05-21
查看college1987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-05 23:36
前幾天公司要做個供水系統的輪值程序,要求系統運行時開始記時,其中主泵8小時輪值,我個人感覺有點復雜! 但經過我在現場看到,該系統正常運行時一臺泵就能帶到設定壓力。回來我就把輪值程序簡化了!這樣簡化的:我是當僅有一臺泵變頻運行時開始記時。當定時時間到,切本變頻泵,啟下一變頻泵· 程序簡多了!(但自己感覺還是不好!因為如果在中途有增泵、減泵過程,則定時器會復位,再重新記時)
一控三恒壓供水程序.rar (3 K) 下载次数:418
lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 311 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-06 08:30
什么品牌的PLC