超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 297 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1367 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2025-10-01
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-28 23:19
我要用一臺MR-J2S伺服馬達來控制一個裁刀,要求送電時如果裁刀不在原點的話就自動回歸到原點,原點處用一個近接開關檢出,沒有PLC用繼電器電路控制,編碼器的脈沖直接進伺服控制器,因為送電時輸送帶沒有工作,編碼器還沒有脈沖輸出,那怎么實現裁刀回到原點,請大家幫幫忙
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2025-09-04
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-29 09:47
  選擇位置/速度控制方式 設定LOP信號切換。上電用速度控制方式,運行至原點觸發lop切換至位置控制。這個搭繼電器回路有點麻煩。
相關參數P0,P42~P48。
混灌水區的!