超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zjl1031
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 221 點
下載積分: 552 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-05-30
最后登錄: 2017-12-10
查看zjl1031的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-27 23:21
兄弟最近接受一臺設備,用的是fx2n PLC .繼電器輸出形式。所有的輸出點都沒有接中間繼電器。目前有兩個接氣缸電磁閥的輸出點位已經燒壞了。老師傅告訴我說需要接中間繼電器,然后再接電磁閥。但我記得的是直流感性負載應該并聯二極管,交流感性負載并聯阻容電路啊。。如果是接中間繼電器的話,不是同電磁閥線圈一樣是電感負載嗎,如何起到避免浪涌電流燒壞PLC 觸點的作用??請論壇里的高手們指點。。多謝了
abb2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看abb2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-10 22:31
學習