一臺FATEK-FBS PLC 與 2臺 Proface-GX-4501TW 怎麼控制 和連動畫面
4501-tw 用com2 與 PLC Port2 Rs-485 連
1對1 單獨連 都正常運作   Rs-485線把它串一起 兩臺會出現錯誤 有警告
請各位先進 如知道如何設定 請告知
[ 此帖被kkt123在2025-12-06 09:30重新編輯 ]
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 850 個
工控威望: 3408 點
下載積分: 1212 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-12-08
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
一個用232.另外一個用485可以嗎?