樓主  發表于: 54天前
用萬用表測電壓方式,能準確判斷,是否正常發脈沖?現在電機也不轉,
深耕技術
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 831 個
工控威望: 1218 點
下載積分: 1868 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-12-12
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 50天前
應該是正常的,脈沖的平均電壓是2.5V,沒有示波器的情況下,可以大致判斷一下。如果頻率很高,接繼電器恐怕不行,測試不出來。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 831 個
工控威望: 1218 點
下載積分: 1868 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-12-12
查看sunzengli的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 50天前
引用
引用第4樓夜空會飛的魚于2025-10-24 09:18發表的  :

   發脈沖 接到PLC的高速計數看

這樣把問題搞復雜了,首先你要改接線,然后判斷接線是否正常,其次,你高速計數器要了解并且會用。這不是查問題的思路,這是訓練的和學習的思路。一般生產設備需要查問題越快越好。