超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8982 個
工控威望: 8678 點
下載積分: 16975 分
在線時間: 5361(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 13天前
早上客戶聯系我,發來一個視頻,視頻中顯示 (OUT T50 K100) 大概一秒鐘就結束了。

按常理,FX5U的定時器
OUT 以0.1秒為單位
OUTH 以0.01秒為單位
OUTHS 以0.001秒為單位

(OUT T50 K100) 是10秒,怎么也得等一下啊,怎么這么快就結束了。

我判斷應該不是PLC的問題,請他把程序發過來,我模擬測試,也是一樣的快。

經過仔細查找,發現他程序開頭有一句  |SM400|------【FOR K6】     后面有一句 【NEXT】

把這兩句刪除后測試,就正常了。

原來這里讓計時器加速了6倍導致的,FOR觸動了時間法則。

當然他FOR還有別的用途,所以把定時器程度移到NEXT下方即可。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 422 個
工控威望: 573 點
下載積分: 1592 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-10-28
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 7天前