早上客戶聯系我,發來一個視頻,視頻中顯示 (OUT T50 K100) 大概一秒鐘就結束了。

按常理,FX5U的定時器
OUT 以0.1秒為單位
OUTH 以0.01秒為單位
OUTHS 以0.001秒為單位

(OUT T50 K100) 是10秒,怎么也得等一下啊,怎么這么快就結束了。

我判斷應該不是PLC的問題,請他把程序發過來,我模擬測試,也是一樣的快。

經過仔細查找,發現他程序開頭有一句  |SM400|------【FOR K6】     后面有一句 【NEXT】

把這兩句刪除后測試,就正常了。

原來這里讓計時器加速了6倍導致的,FOR觸動了時間法則。

當然他FOR還有別的用途,所以把定時器程度移到NEXT下方即可。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
有魚丶
勿以惡小而為之,勿以善小而不為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 337 點
下載積分: 78 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2024-07-13
最后登錄: 2025-10-27
查看有魚丶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 14天前
可能是:內部晶振的變化寫入至掃描周期,然后在這個掃描周期內對計時器自累積循環了6次。恭喜你發現新BUG