超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

anyfsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 497 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-09-14
最后登錄: 2025-10-15
查看anyfsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 10天前
各位好

現在的硬件是用
一塊西門的SMART 1000 IE V3的屏MODBUS RTU同時控制2臺臺達變頻器和1只S7-200CN,三個被控設備通訊參數都是8 N 2
觸摸屏組態軟件是WinCC flexible SMART V4 SP1
在建立通訊的時候如果我選停止位為1,那么S7-200CN回傳的數據是可以正常顯示的,另外兩只變頻器回傳的數據在屏幕上就不能正常顯示,如果我設置停止位為2,那么變頻器的數據能夠正常顯示,老200的數據就不能正常顯示。調整三個連接設置的停止位時,只要調整1個,另外的連接也隨著改變。這種情況是什么問題?有沒有解決的辦法?謝謝大家
wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控,輸送帶,非標機械,控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1422 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-03-14
最后登錄: 2025-10-22
查看wyc6745625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 9天前
還是參數不對,波特率,檢驗位,數據長度,停止位都要一致
PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控,輸送帶,非標機械,控制柜,現場施工,電氣代理16639500085