超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

anyfsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 497 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-09-14
最后登錄: 2025-10-15
查看anyfsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 24天前
昨天腦殘,把一個224CN的串口組態成MODBUS RTU 了,但是224CN只有一個串口,現在用軟件通訊不上,MODBUS RTU又不支持寫SMB30.想重置又通訊不上。想問下各位大神,這種情況還有搶救的方法和思路嗎?
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 9777 分
在線時間: 842(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-10-21
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 24天前
1.把模式選擇開關拔至STOP;
2.下載一個不帶modbus 通信的程序或一個空白程序。
樓主留言:
感謝,明白了。CPU停機狀態RTU是不生效的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • QQ: 2845452345