樓主  發表于: 16天前
昨天腦殘,把一個224CN的串口組態成MODBUS RTU 了,但是224CN只有一個串口,現在用軟件通訊不上,MODBUS RTU又不支持寫SMB30.想重置又通訊不上。想問下各位大神,這種情況還有搶救的方法和思路嗎?
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1658 個
工控威望: 7140 點
下載積分: 42934 分
在線時間: 958(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-10-14
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 16天前
恢復出廠設置不行嗎?
樓主留言: