超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

macatx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 121 點
下載積分: 579 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-01-03
最后登錄: 2025-12-07
查看macatx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-09-04 13:56
在使用過程中,用的匯川脈沖型 伺服,在模組上裝有正負限和原點開關還有伺服電機,伺服已加濾波器和接地。現在的問題是經常燒正負限和原點開關,都是一次同時燒壞,伺服慢的時候好像沒這種情況,運行快就容易燒,還有幾次我用軟件里的易用性調整的一鍵調整,讓它自己識別慣量,自動調整位置環等的時候,馬上就燒掉光電了,排除接錯線的問題,這個百分百是干擾問題,光電都是24V電源供電的,信號接PLC上,有好幾臺設備都是這樣的問題,現在我頭都大了,這個肯定是干擾的問題,不知道怎么解決,光電加二極管可行不?有大佬能給點意見嗎?萬分感謝
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新編輯 ]
zhaoyong88zj
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 149 個
工控威望: 1392 點
下載積分: 9527 分
在線時間: 1238(小時)
注冊時間: 2015-07-24
最后登錄: 2025-12-05
查看zhaoyong88zj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-09-04 14:15
先測傳感器電壓吧。檢查看看是電源的問題還是接線的問題。
樓主留言:
接線沒問題,電壓這樣量也是正常的,就是突然不知道 什么時候就燒了