樓主  發表于: 70天前
個人認為流程如下:1 在設備正常運行中,料來了,觸發(網口,串口,IO)掃碼槍掃碼。2 掃碼完成后,正確的話,給PLC發ASCii嗎。錯誤的話,發個錯誤代碼且觸發PLC報警。
ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 310 點
下載積分: 929 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2025-10-11
查看ayusecret的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 29天前
1:流程進入,初始化重試計數->10
10:請求掃碼,計時,掃碼完成,成功->100,掃碼失敗或超時->20
20:延時0.1s,重試計數+1,計數<3->10,計數>3->50
50:彈窗人員確認,重讀,計數初始化0->10,手動輸入->100,停機->設備停機
100:判斷碼合理性->999
999:流程結束