請教大神些一個三菱32位浮點數轉換的問題,我從儀表MODBUS-RTU讀上來的數據為32位浮點數  值位16782   但是儀表顯示的值好像是17.75

大神些誰知道怎么轉換的
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58521 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-10
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-22 11:07
圖片:
D0 (整數) 顯示 16782
D2 (D3) (實數) 顯示 16782  (位置在D3)

因此將D12 (D13)改為實數,再將D0值傳送到D13
==>D12 = 17.75
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(洪河沿) 好貼好貼!