3相380功率120KW。想用調壓模塊控制電壓。某寶搜了半天最大的才200A,有什么辦法沒有?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 57699 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-10-28
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-08 08:54
採分段控制?
例120KW分成3段,40KW、40KW、40KW。
40KW---控制直接輸出。
40KW---控制直接輸出。
40KW---PID控制輸出。
因為一般穩定後約30~50%輸出。
當然也可以分4~5段。