超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

tzyfl4444
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 525 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2025-10-10
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-06-25 17:19
請教大神們一個問題,客戶說韓國那邊的電壓是3相AV 220V,三個相線加一根接地線,取兩根相線來接三菱的Q61P模塊的電源上。說2根相線簡的電壓是220V,不知道能不能接到這個模塊上,有遇到的嗎,謝謝
wangzhijian
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 72 點
下載積分: 611 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2021-12-28
最后登錄: 2025-10-05
查看wangzhijian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-26 19:06
必須可以啊,三相220每兩根火線之間電壓就是220V,我們都是直接拿來當220V的,你想想,跟隔離變壓器兩根380V進,2跟220V線出有什么不一樣?除了隔離效果,不都是2根線之間電壓220V么,做出口設備我們一直這么用