a、關于西門子的通信,大體可以分以下三種,s7,tcp,pn。
b、s7也就是put/get通信,利用西門子編程軟件組態即可,即可以實現博圖和smart之間的通信,
互相讀取位狀態,讀取寄存器的數值狀態。
c、這三種通信多是基于rj45交換機的通信,tcp就是服務器與客戶端的區別,也就是主從的區別。
這三種多有主從的概念。
d、pn式的io通信,也分位智能設備,和控制器的區別,這就是主從,pn區別于上兩種通信,因為這個不需要指令,
但是需要編程軟件生成GSDML文件,所以多是大差不差的區別,pn式的通信功能更強,類似于總線控制,帶機械手、
視覺等亂七八糟的智能設備。
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 558 點
下載積分: 3357 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2025-12-09
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 31天前
檢查下網絡拓撲,要么不要配置,配置了就要嚴格按照拓撲來布線
引用
引用第1樓li19930121于2025-06-23 08:49發表的  :
能解釋一下為什么S210伺服PN通訊只能把網線接在PLC端口,而不能接入西門子交換機嗎