1214控制S200伺服,手動情況下,速度設置100,轉起來后,監控發現實際速度會在86-120左右來回跳動,求助各位大哥。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1942 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 11267 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-06
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-11 19:29
伺服速度增益調大 或者剛性調大
新手學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 216 點
下載積分: 607 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-04-02
最后登錄: 2025-12-06
查看新手學習中的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-06-13 09:25
問題解決了,的問題的控制方式是3號報文,加工藝對象控制伺服,MC指令,現在用111報文配合FB284控制,就沒有那個情況了,不太清楚問題到底出在哪里,有的說是3號報文youBUG.
引用
引用第1樓yerong于2025-06-11 19:29發表的  :
伺服速度增益調大 或者剛性調大