大家好!本人現在使用了FX3U的PLC控制一個脈沖軸,在按下啟動按鈕的情況下,用相對定位指令發送10000個脈沖,停頓0.5S,再發送10000個脈沖,依次循環,這個步驟已經實現,F在還想實現一下:每發送出5000個脈沖輸出一個Y的信號給外部觸發,嘗試了CMP比較指令等,效果都不大理想,有哪位用過比較好的方法嗎?最好能保證每5000個脈沖時輸出的Y信號持續穩定,不要有偏差,謝謝大家的關注!
hgz284631157
工控小君
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 594 點
下載積分: 1785 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-10-22
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-22 14:17
引用
引用第6樓天空流星于2025-04-14 11:29發表的  :
把脈沖輸出同時并到PLC的高速計數輸入,用高速計數器輸出,可以跳開PLC掃描周期,但實際精度還是要測試才知道的


完全可以的

或者精度不高可以用>=比較器