樓主  發表于: 2025-04-09 13:35
目前有一臺國產的200PLC要和組態王通訊,走的是PPI的驅動,一直通訊不上,不知道是不是通訊線不對。也找了一些資料,看了組態王幫助文檔,不太明白到底要用哪一種通訊線。
用艾莫迅的PPI-RS485線可以正常和200PLC通訊,但是從設備管理器里面顯示不了串口。有沒有大佬指導一下,組態王版本是6.5,PC系統是WIN11,感謝!
前不見古人,后不見來著。
念天地之悠悠,獨愴然而淚下。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 1655 點
下載積分: 467 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-10-08
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-10 09:50
顯示不了串口,可能是串口驅動沒有安裝,看下官網有沒有專用的驅動,沒有的話裝個CH430試試。

還有小品牌產品做通信盡量用網口或串口MODBUS之類的通用協議