1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出?                                                                                                                    2.提升機是上升電機是變頻器控制的  我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的  中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教  提前謝過了。
氟化氫丶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2023-02-22
最后登錄: 2025-12-02
查看氟化氫丶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-10 08:39
沒接觸過這個設備,這是我搞其他設備用的,可以產靠一下。正轉極限信號的常閉串聯在正轉輸出線圈之前,到了正轉極限正轉輸出線圈就斷開了,但是這個時候可以反轉。同理,反轉極限信號的常閉串聯在反轉輸出線圈之前,到了反轉極限反轉輸出線圈俺就斷開了,但是這個時候可以正轉。