從網(wǎng)上看到一個臺達PLC 的定位指令 DDRVI K20000 K2000 Y0 M920,不知道M920什么意思,為什么不是Y1或Y4等,難道是作者故意寫錯!
青春灬顏
共同學習,共同進步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 183 個
工控威望: 236 點
下載積分: 499 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2023-08-31
最后登錄: 2025-12-09
查看青春灬顏的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-12-22 11:29
我也是這樣做的嗎,方向隨便用一個M點就可以了, ddrvi當手動使用,不按就停止,還自帶加減速時間