從網上看到一個臺達PLC 的定位指令 DDRVI K20000 K2000 Y0 M920,不知道M920什么意思,為什么不是Y1或Y4等,難道是作者故意寫錯!
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 293 點
下載積分: 1158 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2025-08-19
查看bg4igy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-23 11:16
引用
引用第1樓wzy139076378于2024-12-21 23:48發表的  :
我也經常這樣寫。就是電機只需要1個方向旋轉,不需要正反轉,指令必須帶方向,所以用M替代,就不占用Y點